Gwenadu56 a écrit :t'as tout bon avec les MFN 710, 716, 720, 732 ou la série MFS si tu es feignant du tournevis (tu denudes ton fil et enfiches dans la borne sans vis !)
Merci pour la confirmation ça me rassure car je viens d'acheter sur eBay une série de 15 disjoncteurs MF700 (modèle avec les vis) pour 65 euros port compris, mais d'occasion. Pour du neuf c'était 161,5 euros sur le net (la boutique de Toni) mais sans port car je suis sur Lyon.
Normalement même d'occasion ça ne bouge pas un disjoncteur non ?
Bon deal ! quand tu les reçois, verefie les bornes pour voir si ya pas de vis foirée et quand au fonctionnement...
he ben s'ils tiennent enclenché et quand apres tu fais un cour-circuit franc : le disj declenche , c'est ok.
Hager c'est du très bon matos
Dès réception je monte ça et je vous fais une jolie photo.
J'ai même téléchargé le logiciel sur le site d'Hager pour faire de belles étiquettes de repérage.
Si j'ai bien compris je fais des cour-circuits francs pour les tester, genre je fais toucher la phase et le neutre d'une prise en faisant un pont ? Et ça pour tous ? C'est indispensable ?
Non c'est pas indispensable mais au moins t'es sûr qu'il protège bien le circuit
et la méthode que tu as énoncé est la bonne
j'ai déjà vu des disjonteurs qui tenaient trop bien !
Tu as acheté ton apart ou tu es en loc ? de toute maniere le proprio n'a pas obligation de remettre aux normes vu que celles-ci changent tout le temps ! le mieux est d'essayer de negocier une reno partielle comme de mettre quelques prises avec terre + rajouter un inter differentielle, tout dépend de la bonne volonté de celui-ci.
ben non,justement, je suis en location et on continue a me dire que c'est hyper dangereux , de ne pas avoir la terre !!!!! et je comprend pourquoi...........
et que c'est obligatoire de le part du proprio de remettre au norme car le tableau n'a pas de dijonteur: il est sur le palier:::::: qui croire suije dans mes droit en exigeant ca ???
QUAND A CE QUI EST DE NEGOCIER : tiras negocer apres etre rentrer dans l'appart
j'avias cas l negocier avant
En plus ca demande de refaire tout le systeme de rajouter la terre : c'est soit tout ou rien mais pas partiellement
Pour la terre faudrai savoir si y'en deja une de créer dans l'immeuble et là tout est possible, mais bon avec les proprios c'est pas evident et je ne sais pas quels recours tu peux avoir.
y'a toujours moyen de recréer plusieurs circuits de prises nouvelles en saillie avec cheminement en moulure.
Gwenadu56 a écrit :Non c'est pas indispensable mais au moins t'es sûr qu'il protège bien le circuit
et la méthode que tu as énoncé est la bonne
j'ai déjà vu des disjonteurs qui tenaient trop bien !
Merci pour les infos c'est sympa.
Je vous tiens au jus (c'est le cas de le dire )
Heu j'ai encore une petite question.
J'ai donc 5 coupe-circuits de 10A donc 4 portent une étiquette avec le symboule d'une ampoule donc pour l'éclairage.
Le cinquième a une étiquette avec marqué 2 A dessus. Aucun éclairage n'est affecté lorsque je l'abaisse. Dedans c'est bien un fusible de 10A (je crois que de toute façon on ne peut pas mettre autre chose non car ça ne rentrerai pas ???).
A quoi peu bien correspondre cette étiquette 2 A et qu'est ce qui peut bien être relié à ce coupe-circuit que je vais remplacer comme les 4 autres par un disjoncteur 10A ?
Merci
Johnny Blaze a écrit :Heu j'ai encore une petite question.
J'ai donc 5 coupe-circuits de 10A donc 4 portent une étiquette avec le symboule d'une ampoule donc pour l'éclairage.
Le cinquième a une étiquette avec marqué 2 A dessus. Aucun éclairage n'est affecté lorsque je l'abaisse. Dedans c'est bien un fusible de 10A (je crois que de toute façon on ne peut pas mettre autre chose non car ça ne rentrerai pas ???).
A quoi peu bien correspondre cette étiquette 2 A et qu'est ce qui peut bien être relié à ce coupe-circuit que je vais remplacer comme les 4 autres par un disjoncteur 10A ?
Merci
hello, c'est peu etre ta sonette ou protection de la bobine du contacteur chauffe-eau ou encore si c'est du chauffage elec avec gestion le fil pilote ? as-tu un thermostat d'ambiance (ou programmateur) murale dans ton sejour par exemple ?
Johnny Blaze a écrit :Heu j'ai encore une petite question.
J'ai donc 5 coupe-circuits de 10A donc 4 portent une étiquette avec le symboule d'une ampoule donc pour l'éclairage.
Le cinquième a une étiquette avec marqué 2 A dessus. Aucun éclairage n'est affecté lorsque je l'abaisse. Dedans c'est bien un fusible de 10A (je crois que de toute façon on ne peut pas mettre autre chose non car ça ne rentrerai pas ???).
A quoi peu bien correspondre cette étiquette 2 A et qu'est ce qui peut bien être relié à ce coupe-circuit que je vais remplacer comme les 4 autres par un disjoncteur 10A ?
Merci
hello, c'est peu etre ta sonette ou protection de la bobine du contacteur chauffe-eau ou encore si c'est du chauffage elec avec gestion le fil pilote ? as-tu un thermostat d'ambiance (ou programmateur) murale dans ton sejour par exemple ?
Pour la sonnette j'ai essayé ça n'est pas ça !
Je n'ai pas de chauffage avec fil pilote, programmateur.
Pour le chauffe-eau je ne sais pas.
Je peux le remplacer par un disjoncteur 10A comme c'était un coupe-circuit avec un fusible de 10A comme les autres ?
Ce que je ne pige pas c'est l'étiquette 2A ???
Serait il possible qu'au départ il y avait un fusible de 2A dedans et que la propriétaire en le changeant se soit basée sur les indications du coupe-circuit et ait mis un fusible de 10A à la place ? ça rentre un fusible de 2A dans un coupe-circuit de 10A ?
Gwenadu56 a écrit :un porte-fusible de 10A est simplement prévu pour des fusibles de maxi 10A, tu peux lui mettre du 1,2,4,6,10A
Si tu ne sais pas à quoi il sert, il faut couper et voir ce qui ne marche pas.
j'allais oublié... la VMC ! c'est peut etre ça
Non la VMC est collective !
La protection de la bobine du contacteur chauffe-eau tu fais comment pour vérifier ça ?
Alors selon toi à quoi se fier :
- a l'étiquette 2A collée sur le coupe-circuit ?
- au fusible de 10A qui était dedans ?
A priori pas au modèle de coupe-circuit donc...
Du coup je ne sais pas si je dois remplacer ça par un disjoncteur 2A ou 10A !
Pour verifier si c'est ton contacteur JN, quand il passe en nuit tu coupes la protection et si la bobine decolle, bingo !!
Sinon trouves un fusible de 2A et s'il ne tient pas ben il y a peu etre eu modif du circuit et l'etiquette n'aurai pas été modifié, il y a plein de suppositions possibles
Gwenadu56 a écrit :Pour verifier si c'est ton contacteur JN, quand il passe en nuit tu coupes la protection et si la bobine decolle, bingo !!
Sinon trouves un fusible de 2A et s'il ne tient pas ben il y a peu etre eu modif du circuit et l'etiquette n'aurai pas été modifié, il y a plein de suppositions possibles
Super merci, je viens de faire ça et effectivement ça doit être le contacteur JN.
En plus c'est situé juste à côté du coupe-circuit de 16A pour le chauffe-eau.
Question : je remplace ça par un disjoncteur 2A ou 10A ???